回复:414-3PN/DPCPU+CP443与上位通讯问题

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-05 11:59:13

11楼

 这个绝对可以的不管你是两个CP443或是4个都可以分别和CPU通讯,无论你是带不带PN口的CPU没啥关系,每个网络都是独立的平等的,另外出于什么目的使用高级CP?我感觉你应该分两个网络,CPU带的PN口用与PROFINET device连接也就是151-3之类的,然后另外的cp用于S7通讯和上位机或者其他以太网设备进行通信,当然S7通讯与PROFINET并不冲突但是建议隔离开来还是好些,因为一般profinet上的站非常重要。