回复:s7 300系统,为何大家喜欢用ET200来扩展机架,而不用IM360?

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-05 12:36:13

4楼

 首先在没有DP PN的CPU上面扩展IO必须通过IM360/5来扩展模块,另外IM又分P总线与K总线,K总线支持如CP343 FM等一些模块而P总线只能组态一些IO模块,然而K总线受距离限制距离很短,而IM36限制了距离并且需要专用电缆连接不像ET200那么方便,ET200M上只能组态一些简单的模块一般都是IO模块,由于基于PROFIBUS及PROFINET进行通讯所以在距离及方便等特点上面更好,单从扩展IO上面来讲ET200M更好价格便宜些,当然他的性能却没有IM36接口模块好,IM36接口模块都是成对使用不能单个使用并且在CPU机架还要占用一个槽位而ET200M却不需要。