发布于 2016-12-05 21:48:42
2楼
你变频器是怎样控制的?端子启停控制吗?频率给定是模拟量还是通讯?
引用楼主详细内容:
CPU314-2DP+wincc V6.2控制空调自动工艺,某天空调送风机正常运行中变频器突然停止工作,但面板未提示报警消息,故障推测:1、电网电压不稳定。2、控制接线端子松动。3、PLC模块输出问题。4、中间继电器故障(手自切换)用的。
排除:1.如电网不稳定,那整个母线下运行的变频器至少有20台,其它变频器未出现此问题。
2.对接线端子进行检查,未出现松动。
3.对PLC输出进行反复测量,未发现问题。
4.检查中间继电器时发现中间继电器偶尔会发出‘滋滋滋滋’声,当时判断是不是因为触电接触不良导致启动信号不稳定所以造成停机。更换中间继电器。
随即在wincc处启动变频器,发现变频器不执行此命令,变频器启动失败。然后关闭变频器电源等待至1分钟左右再次上电,变频器受控能启动。
运行几天后,此故障又出现,此时中间继电器运行正常,变频器还是没有报警提示,wincc也没有故障提示。
没辙,断电,再送电继续开机运行。
在此排除故障持续时间过长,故障代码复位的情况。
请大家对此问题进行分析,谢谢!
郑工:
端子是启停信号。频率给定是通过模拟量给定。