一次“极像”模拟量受到干扰的处理过程

646

4

2016-12-06 08:47:04

一次“极像”模拟量受到干扰的处理过程

前提:时隔N多年后的“第一次”出差,也不清楚是自己技能退化,还是现场情况超过以往任何一次的复杂,这次出差也是波折不断。现场接线错综复杂,穿着同样线号的线不是一根线,浮球开关接入到模拟量,以至于好几个PLC点的灯亮与24V输入没有关系,更换了好几个备用点。

现象:现场有两个三线制静压式液位计,一个两线制温度计,均通过隔离模块输入SMART模拟量模块。触摸屏上显示三处模拟量信号数字无规律跳动,初步感觉模拟量受到干扰。怀疑是干扰的时候头大了,工程中的模拟量干扰如同医学界的艾滋病,有办法缓解却无法根治,万一最后效果还是没有,重新放电缆等七七八八那就闹大了。

不管怎样,先按标准流程,找出了屏蔽线,单端接地,看效果好像不错,波动没那么大了。再将PLC中模拟量的过滤时间改成32个周期,有点效果不过没那么明显。此时的波动还是无法满足工艺要求。怎么办?重新放电缆?哦,NO。

最后我检查传感器输出,单独从柜子中接入24V给传感器,确认传感器是否是好的,这个时候发现了端倪。

此前现场测量传感器处,输入给传感器的电压是18.6V,本身传感器允许的电压是18-30VDC,在接受范围,此时返回的值为6mA左右,没做太多想法。

通过柜子的24V给仪表,此时返回的为11.9mA,因为传感器空着,量程为正负500mbar,应该说返回值是正常的。

为什么通过隔离模块输出之后接线,返回电流就不对了?通过测量隔离模块,在没有带传感器负载之前,输出是22.5V,带上传感器后变成18.7V。

到处初步认为是供电电压不足的原因。

将传感器不通过隔离模块,直接通过24V开关电源给传感器,至此传感器数值波动消失了,数值很稳,心中大喜。