回复:变频器突然停止工作,但未提示有报警代码。

世丨界

  • 帖子

    1077
  • 精华

    3
  • 被关注

    209

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-06 09:00:14

9楼

展开查看
以下是引用何FQ在2016-12-05 23:26:49的发言 >4楼

正常运行中的变频器突然停止且没有任何报警只有几种原因,第一种人为因素,第二种变频器内部有问题(包括参数设置问题,有些变频器可以自复位的)。

如果是西门子MM系列变频器的话可以在947当中查找最近出过的7次故障,如果是ABB系列的变频器的话设置了自复位的参数同样可以在数据记录中查找出来。


人为情况和参数设置可以推翻。

1、人为:自动控制系统在配电室,有监控,未发现其他人员进入。

wincc控制方面,查看了操作员日志,未发现有手动停止的记录。

2、参数:如果一台设备在正常运行了几年后还会出现参数设置问题的概率不大,(报警过电流、过电压、负载增大的情况下)。

3、变频器自动复位;此问题,假如说变频器在自动复位后,会不会自动开启?假如自动复位后设备不会自动开启,那设置自动复位有何用?(此问题也有可能,我查看说明书后再查看变频器设置论证)。(昨晚在逛论坛的时候看到一个帖子关于变频器自动复位后变频器是否会自动开启?在这个帖子里回答是修改参数能实现)。