回复:单按钮控制电机启停的问题

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-06 10:48:19

2楼

你的程序应该可以置位,但是复不了。


第二,上升沿只在一个主循环扫描周期内有效。也就是 你的 M5.2只会置位一个扫描周期。

所以 吧程序 改为

A M5.0

=M5.2

这2条语句 直接连到左边的能源梯级上,不要窜在|P|指令后面。

人生就像一场旅行!