回复:改进制冷系统高压压力传感器引压管,减少因为震动造成的铜管裂停机事故。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-06 13:52:36

1楼

找约克厂家解决这个问题,厂家也给不出好方案,这个问题困扰了我一段时间,后来有一次偶然看见家用空调使用毛细管作为引压管,顿时豁然开朗,这种毛细管管径小,且多弯管耐震啊,马上找修空调的做了几条毛细管的引压管安装在测量高压震动最大的位置上。


效果非常好,此后多年没有出现过因为高压引压管破裂造成的制冷机及润滑油泄漏问题。

精华帖版主置评:这篇分享贴,值得封精。搞技术的,没有工作8小时的概念,就是不在班上,脑子也闲不住。敬业呀。