  去年我们这边调试时,十二台轧机变频器,有好几台都报编码器故障F31116,故障为干扰,但是怎么处理都不行,开始用的是国产的编码器电缆,后来把出问题的几个换成进口编码器电缆后就正常了。还有后期几个没换的也陆陆续续的出现报警,都把换了后到现在也没问题。编码器对屏蔽接地要求很高啊,还有电缆,质量不行也不好。感觉西门子的变频器很娇贵啊。