恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-06 16:28:30
1楼
一块EM232,2AO*12BIT。
在组态、调试时遇到了奇怪的问题:
AQW0完全正常,无论是4-20mA,还是0-20mA。
AQW2设置为0-20mA,在线监控PLC状态,AQW2已是16000,但是测量输出电流在7.9---8.7mA之间跳动,正常应该是10mA电流稳定输出的。
备注:模块接地端已接地(办公室没有专门接地线,临时接到水管)
求解求解......
嘿嘿,楼主你在办公室测试的啊,不要把模块地线接到水管上。把模块M接到电源负极上就可以了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主