回复:300PLC和仪表通过ProfiBus Dp通讯,遇到难题啦,请教高手教我,怎么办

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-06 16:31:19

15楼

依我看,westcowboy肯定也没有用过你所说的网关和传感器,只是他提供你思考问题的思路。

你选这个网关的原因是什么?或者说这个网关是怎么把PROFIBUS DP接口转换到RS232的?

是一个通用的网关产品还是针对你的传感器定制的?如果是定制的,恭喜你,你要做的就是向网关的厂家要资料,资料上会告诉你你要的哪个参数在哪个地址。

如果是通用产品,一般是要向232设备发送的指令,你先通过DP写到网关,然后网关将接收到的消息帧通过DP返回给PLC,你再从中解码出你想要的数据,你需要向网关厂家要使用说明,再加上7楼你从传感器厂家要的通信协议,自己慢慢写。