依我看,westcowboy肯定也没有用过你所说的网关和传感器,只是他提供你思考问题的思路。
你选这个网关的原因是什么?或者说这个网关是怎么把PROFIBUS DP接口转换到RS232的?
是一个通用的网关产品还是针对你的传感器定制的?如果是定制的,恭喜你,你要做的就是向网关的厂家要资料,资料上会告诉你你要的哪个参数在哪个地址。
如果是通用产品,一般是要向232设备发送的指令,你先通过DP写到网关,然后网关将接收到的消息帧通过DP返回给PLC,你再从中解码出你想要的数据,你需要向网关厂家要使用说明,再加上7楼你从传感器厂家要的通信协议,自己慢慢写。