回复:840D系统MCP上增量按键失效的问题

朝雾

  • 帖子

    213
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-07 08:14:13

7楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2016-12-06 15:40:44的发言 >6楼

请你检查FB1是在哪个地方调用的,是不是你的调用块前面还加了信号,从而没有调用FB1.

      CALL  FB1, DB7

       MCPNum        :=1

       MCP1In        :=P#I 0.0

       MCP1Out       :=P#Q 0.0

       MCP1StatSend  :=P#Q 8.0

       MCP1StatRec   :=P#Q 12.0

       MCP1BusAdr    :=6

       MCP1Timeout   :=S5T#700MS

       MCP1Cycl      :=S5T#200MS

       MCP2In        :=

       MCP2Out       :=

       MCP2StatSend  :=

    


       按照您的指点:我打开FB1,结果显示块被保护,无显示内容。以下是MCP上增量按键的程序,请费心帮我看下。谢谢!

       A      I   47.3

       AN   Q  o.4

       JCN  M001

       SET

       =     I    1.0

       CLR

       =     I     1.1

       =     I      1.2

M001: A   I  47.4

           AN  Q0.5

           JCN  M002

          SET

          =   I   1.1

          CLR

          =   I    1.0

          =   I     1.2

M002:  A   I 47.5

           AN  Q 0.6

           JCN   M003

           SET

           =   I  1.2

           CLR

           =  I   1.0

           =  I    1.1

M003:  NOP  0

            JU    M004

M004: NOP   0

 

其中:I1.0-I1.2对应增量按钮的,0.001,   0.01, 0.1(mm),Q0.4--Q0.6是对应的输出。I47.3,I47.4,I47.5对应的是手轮上的信号,三个微调进给的档位。PLC在线状态都是0。而且手轮早起废弃拆除,多年不用了。

      