公司回水系统控制为:公司的回水系统由三台泵抽水,回水池装有液位计,当到达1号液位时1号泵启动,当到达二号液位时二号泵启动,三号泵为手动控制,但当水位达到3号液位时,三号泵也自动启动,但液位低于三号液位时不关闭。设有最低液位,当到达最低液位时所有泵都关闭。
这三台泵用了一年半一直都正常,近期出现连续烧毁两台泵的现象,烧毁第一台时以为是绝缘下降导致的,拆除出厂维修。隔一夜又烧毁一台,这才意识到可能出问题了,现场查找发现系统启动后,当液位高与1号液位时,有一个接触器频繁吸和,查找图纸,该继电器线圈是又PLC一个输出点控制的继电器控制的,打开程序发现一切正常没错误,又到现场发现这个输出点频繁的闪烁,后更换输出触电后正常,原来是这个闪烁点导致电机频繁启动烧毁电机,生产线因为这个原因停产了两天。
这个现象我以前也碰到过一次,一个电机的抱闸控制,程序中输出有,但是模块上指示灯却不亮,也没有电压,不知道这种原因是什么?