恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-07 14:55:10
9楼
0对应的输出电流是2.2mA,32000对应的输出电流是10.7mA,而且完全没有规律。
模块肯定是好的,我一共接了4块EM232,只要不是接到第一块的位置,每个通道都正常;只要一接到第一块的位置,第二个通道就是不正常!!!!!!!!!!!!!!!!
你描述的情况是:1、共有4块EM232的模块,分别是1#2#3#4#
假如有问题的模块是1#的位置,但是把1#的模块换到2#3#4#任意一个位置都能正常使用的,
但是把2#3#4#三个模块任意一块换到1#的位置就不正常了。是这样的吗?
排查: 模块的连接排线和针。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主