回复:S7 200 EM232模拟量输出模块的问题

笨蛋7号

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2010-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-07 15:12:58

11楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-12-07 14:59:05的发言 >10楼

那你改为电压输出看看呢?是不是电压输出也不正常?

以下是引用笨蛋7号在2016-12-07 14:49:58的发言 >8楼:PLC是224CN。地...

引用8楼详细内容:

PLC是224CN。

地址是AQW0--AQW14。4块EM232,共8个通道。

以下是引用愿我能在2016-12-07 13:03:02的发言 >7楼:楼主你的PLC是什...

引用7楼详细内容:

楼主你的PLC是什么型号的?会不会你把模拟量地址搞错了。cpu是224xp的吗?

以下是引用笨蛋7号在2016-12-07 10:33:07的发言 >5楼:0对应的输出电流是...

引用5楼详细内容:

0对应的输出电流是2.2mA,32000对应的输出电流是10.7mA,而且完全没有规律。


模块肯定是好的,我一共接了4块EM232,只要不是接到第一块的位置,每个通道都正常;只要一接到第一块的位置,第二个通道就是不正常!!!!!!!!!!!!!!!!

以下是引用世丨界在2016-12-06 21:44:00的发言 >4楼:通过模拟输出寄存...

引用4楼详细内容:

通过模拟输出寄存器AQW输出的,通过程序设定输出一个0-32000或者双极性-32000到+32000,楼主把值调到32000看看,能不能达到10ma

测量电压(M1、V1)也不正常。