恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-07 15:16:55
12楼
你描述的情况是:1、共有4块EM232的模块,分别是1#2#3#4#
假如有问题的模块是1#的位置,但是把1#的模块换到2#3#4#任意一个位置都能正常使用的,
但是把2#3#4#三个模块任意一块换到1#的位置就不正常了。是这样的吗?
排查: 模块的连接排线和针。
排线指的是10PIN的连接电缆吧?这个应该没问题。
“针”指的是啥?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主