回复:S7 200 EM232模拟量输出模块的问题

世丨界

  • 帖子

    1077
  • 精华

    3
  • 被关注

    209

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-07 15:23:09

14楼

展开查看
以下是引用笨蛋7号在2016-12-07 15:16:55的发言 >12楼

你理解的完全正确。


排线指的是10PIN的连接电缆吧?这个应该没问题。


“针”指的是啥?

以下是引用世丨界在2016-12-07 14:55:10的发言 >9楼:你描述的情况是:1、...

引用9楼详细内容:

你描述的情况是:1、共有4块EM232的模块,分别是1#2#3#4#

假如有问题的模块是1#的位置,但是把1#的模块换到2#3#4#任意一个位置都能正常使用的,

但是把2#3#4#三个模块任意一块换到1#的位置就不正常了。是这样的吗?

排查: 模块的连接排线和针。

以下是引用笨蛋7号在2016-12-07 10:33:07的发言 >5楼:0对应的输出电流是2...

引用5楼详细内容:

0对应的输出电流是2.2mA,32000对应的输出电流是10.7mA,而且完全没有规律。


模块肯定是好的,我一共接了4块EM232,只要不是接到第一块的位置,每个通道都正常;只要一接到第一块的位置,第二个通道就是不正常!!!!!!!!!!!!!!!!

以下是引用世丨界在2016-12-06 21:44:00的发言 >4楼:通过模拟输出寄存...

引用4楼详细内容:

通过模拟输出寄存器AQW输出的,通过程序设定输出一个0-32000或者双极性-32000到+32000,楼主把值调到32000看看,能不能达到10ma

就在那个位置上有问题,邪乎了,我指的针是 扩展口的排插针脚。

奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,
评论