以下是引用世丨界在2016-12-07 15:50:58的发言 >

从电梯的运行来假想一下,你的车走走停停是靠什么来控制?自动的限位?还是人工停止?

而电梯靠的:首先也是定位,然后人工给信号。

启动与停止都是人工操作的,而且随时都有可能加减速,不确定的因素比较多,

要求在加减速的过程中两台小车的距离始终不能误差大于+-50cm。现场测量考察,操作两台小车来回运行几次就会出现误差大于50mm这个情况了。所以要求就是要解决在运行的过程中始终保持误差在50mm以内。