1:两台S7-1500之间的基于S7通讯有2种.
一种是基于GET/PUT的单边通信方式,需要激活CPU的 "允许PUT/GET访问功能”,见下图
第二种 是 基于BSEND/BRECV 的双边通信方式,需要在2个CPU间建立S7连接
2;如果采用 TCP通讯
需要建立TCP通讯。然后 通过"TSEND_C","TRCV_C"和“TMAIL_C”来实现TCP连接和通讯,相关指令在 通信开放式用户通信 目录下。
3:采用 PN的智能设备功能.编程简单。
将一台CPU激活 IO 设备 功能,见下图,并且指定它的IO控制器。如果 PLC不是在同一项目下,需要生产GSDXML文件。