追问一下,由于其中一台设备是别的厂商提供给我们的,可能不能动人家plc的代码,在这种情况下,s7协议能做到从我们的plc中直接访问对方plc的db块么
可以。
就是像第三方触摸屏那样的走102端口的 TCP/IP 通讯。
“ 基于GET/PUT的单边通信方式,需要激活外厂那台 CPU的 "允许PUT/GET访问功能”,即可。