回复:840D系统MCP上增量按键失效的问题

渔明锅红

  • 帖子

    2056
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-07 18:51:55

8楼

展开查看
以下是引用朝雾在2016-12-07 08:14:13的发言 >

       按照您的指点:我打开FB1,结果显示块被保护,无显示内容。以下是MCP上增量按键的程序,请费心帮我看下。谢谢!

       A      I   47.3

       AN   Q  o.4

       JCN  M001

       SET

       =     I    1.0

       CLR

       =     I     1.1

       =     I      1.2

M001: A   I  47.4

           AN  Q0.5

           JCN  M002

          SET

          =   I   1.1

          CLR

          =   I    1.0

          =   I     1.2

M002:  A   I 47.5

           AN  Q 0.6

           JCN   M003

           SET

           =   I  1.2

           CLR

           =  I   1.0

           =  I    1.1

M003:  NOP  0

            JU    M004

M004: NOP   0

 

其中:I1.0-I1.2对应增量按钮的,0.001,   0.01, 0.1(mm),Q0.4--Q0.6是对应的输出。I47.3,I47.4,I47.5对应的是手轮上的信号,三个微调进给的档位。PLC在线状态都是0。而且手轮早起废弃拆除,多年不用了。

      

主要看p井Q0,0输出,你的FB1怎么调用的。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25542条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。