以下是引用矿泉水2099在2016-12-07 16:05:36的发言 >6楼

谢谢,大家的分析,

是数值量,就是这程序里一个i156.4的信号,老是出现假信号。

以下是引用世丨界在2016-12-07 15:20:04的发言 >:我今天遇到一个问题...

引用详细内容:

我今天遇到一个问题:压力变送器对应的模拟量是0-10V,在触摸屏上压力波动很大,如压力稳定后是10KPA但是会上下跳动±4KPA,压力变送器换了,(EM232)模块也换了,干扰也防护了,没辙,准备一会换个CPU试试

I156.4如果出现假信号,要具体分析一下。如果是传感器的问题,还是建议换传感器吧。如果是外部原因造成传感器产生假信号。最简单的办法就是加延时。例如I156.4导通2S才认为是有效信号,如果突然导通一下又断开,可以认为是假信号。当然了,这个要根据传感器及实际工艺,采取办法。