发这个帖子,主要以前遇到过一次程序BUG问题。我们使用的升降台的巴鲁夫位移传感器在程序中做了报警。如果实际值与设定值偏差一定范围就会出现报警A。当时这个报警信号A是封装在FC块中的,而且使用了置位,没有使用线圈输出指令。这就导致一个问题,当出现这个报警信号时候A,这个信号会一直置位,即使故障已经消失。而且这个报警信号又在别处驱动另一个报警信号B,同样的另一个报警信号也是置位,在复位程序中只对B进行了复位,没有对A进行复位。有时候如果产生了报警A,就没办法复位了,只能CPU断电重启。有一次客户打电话给我,就是这个事情,当时才发现这个BUG,告诉客户断电重启。客户也许着急生产,断电后又马上送电,然后打电话告诉我不行。后来想到有可能是UPS起作用了,断电后PLC还有电,CPU并没有进行暖启动。因此报警A没有复位。后来让客户直接扳PLC的运行模式开关才解决。当然,后来这个程序BUG被更正了。感觉加了UPS ,设计程序的时候要多一些思考。