 个人认为:FC的IN_OUT类型参数是指向的是所赋予的实参的地址。

FC中的OUT类型参数,如果申请了,但是没有赋值,这个是不允许的。由于FC没有自己的背景数据块,因此FC的形式参数如OUT在调用时都必须赋予实际参数,否则程序不能保存,不能下载到PLC中。

在FC块中使用OUT类型的变量时候需要注意一点:每个扫描周期都要确保对形参OUT赋值,即确保在每个扫描周期内,OUT输出是一个确定的值,否则就用IN/OUT替换OUT类型。