回复:有关G120变频器制动电阻过热冒烟事故原因分析

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-08 13:03:09

5楼

电机一相接地是根本的原因,大地相当于一个大电容,电机一相接地,通过装置的反并联二极管给直流母线充电,所以达到制动单元的开阈值,能量通过电阻消耗掉,由于一直接地,所以直流母线电压一直高,制动电阻一直在消耗能量所以“吱吱”

如果没有制动电阻的话就直接报过压故障了,,