不做这一行,不太明白这个水流开关的原理。这个动作时间要是一个过程量的话,用DI点还真不好检测,毕竟初没有始的信号点可以检测。
最好是用带模拟量输出的水流传感器,用异步脉冲触发器将频率设定为1S,再经过计数、阈值触发等手段可以实现这个功能。或者干脆判断这个模拟量的变化速度,也可以满足楼主要求。