其实要说楼主的问题也好检查,抛去通讯等中间环节,OPC直接发一个100%的阶跃指令,再去录一下转速的设定值和实际值,看看还爬不爬楼梯呢?
就是利用S120的10s加减速斜坡时间呀。还需要强调,你这个系统做动态优化的时候是带着整个传动系空载测试,还是只对电机做的空载测试呢?如果是前者,问题好办了,就是r0345的值,即表明系统的最大能力减减速时间,你的斜坡时间大于他即可。如果是后者,你还要计算转动惯量余加速度所产生的动转矩,限制加速度不能过载加速。
CU320的扫描周期好像是ms级的,我忘记是1ms还是2ms了。其实对于再高动态要求,估计100ms是一大关,就是国外的同类设备,亦如此。否则所花费的成本会更高。100ms的动态要求,就很瞬态了。