以下是引用小人物00在2016-12-08 11:30:53的发言 >3楼

那对于out参数我通过线圈赋值和通过R/S指令赋值有区别吗?

要看具体程序分析。例如你使用置位指令,当前面条件满足,置位OUT变量A。现在A=1。当条件不满足,没有执行程序,A因为是置位,还保持1。这样就会出现问题。你要保证当条件不满足,也要执行程序。例如可以写个程序,当条件不满足,复位A。这样每次执行程序的时候,A都有一个固定的值。