其实要说楼主的问题也好检查,抛去通讯等中间环节,OPC直接发一个100%的阶跃指令,再去录一下转速的设定值和实际值,看看还爬不爬楼梯呢?
就是利用S120的10s加减速斜坡时间呀。还需要强调,你这个系统做动态优化的时候是带着整个传动系空载测试,还是只对电机做的空载测试呢?如果是前者,问题好办了,就是r0345的值,即表明系统的最大能力减减速时间,你的斜坡时间大于他即可。如果是后者,你还要计算转动惯量余加速度所产生的动转矩,限制加速度不能过载加速。
CU320的扫描周期好像是ms级的,我忘记是1ms还是2ms了。其实对于再高动态要求,估计100ms是一大关,就是国外的同类设备,亦如此。否则所花费的成本会更高。100ms的动态要求,就很瞬态了。
十分感谢您的回复。
1、我今天试了一下 如果直接通过OPC给到CU320一个阶跃的值,使用trace录下的曲线是很好的。我觉得很可能是OPC的刷新速度问题,今天西门子客服给回了个电话说如果用simatic net 的话最快是100ms 刷新一次。
2、 您说的'CU320的扫描周期好像是ms级的,我忘记是1ms还是2ms了。' 这个应该是差不多的,因为我观察了一下我的CPU317的扫描周期大概1ms左右吧,最慢也只需5ms,都不算便宜的东西应该慢不了。具体明天我问问西门子技术支持吧。
3、您说的动态识别我是空载做的。 因为带着整个传动系统 做不成。
多指教