变频电机。

通常,使用87Hz特性是在一些连XX的连续生产线。每道的结构基本相同,但线速度越来越快,而所需转矩越来越小。每道传动比均不同,为使制造简单,自然要选用输出转矩不变的情况下,较大的调速范围。合理的节省成本。

例如,按原来通常变频器的计算,在90Hz时,需要相当7kW电机的额定转矩。这时选用应15kW电机和变频器。由于超过50Hz之后是恒功率,那么15kW电机在90Hz输出约7.5kW电机的额定转矩。满足要求。

如果使用西门子87特性,那么就可以选用7.5kW电机和11kW变频器。当87Hz时,仍然可以满足相当7kW的输出扭矩。

这样既满足了较大的调速范围,又简化了结构,还节省了成本。