以下是引用小人物00在2016-12-08 11:30:53的发言 >3楼

那对于out参数我通过线圈赋值和通过R/S指令赋值有区别吗?

个人认为使用上区别挺大!

A in

= out

在调用的扫描周期,都有对 out 赋值,每回合都有确定的值输出(=in)。


A in

S out

in = 1时,置位 out;in0 = 0时,out“闲置”。“闲置”的扫描周期不确定输出值(in=1,out=1;in=0,out不确定)。

所以如果想要保留上一周期的值,更改out为in_out类型,且用全局变量做实参。