808D调试时输入MD30130,MD30240为2,3。也是按照视频上正确输入的,总是报警不对,因为和视频上的机型和驱动器一模一样,所以所有的参数就照着输入了。另外调试内置PLC时,数字量如限位都有正确的反应,但轴运动就没有动,是否没有激活运动的功能?希望得到指点!
提问者:六月飞雪1
具体报警内容是什么?还有MD30240的配置和伺服电机的编码器类型有关系。轴运动的前提条件是配置正确的轴参数。如MD3.130和MD30240等等。