展开查看
引用自找答案,问题ID:151874

808D调试时输入MD30130,MD30240为2,3。也是按照视频上正确输入的,总是报警不对,因为和视频上的机型和驱动器一模一样,所以所有的参数就照着输入了。另外调试内置PLC时,数字量如限位都有正确的反应,但轴运动就没有动,是否没有激活运动的功能?希望得到指点!

提问者:六月飞雪1


大杰 回答道:

具体报警内容是什么?还有MD30240的配置和伺服电机的编码器类型有关系。轴运动的前提条件是配置正确的轴参数。如MD3.130和MD30240等等。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
数控系统为808D车削版,驱动器为V60,伺服电机为110ST-M02030H,内置编码器的型号为ZKD-12-250BM/G05L-B。当我第一次调试时输入机床数据MD30130=2,MD30240=3时,总是出现报警26006,编码器类型不对,手册和那个贵公司的官网视频上都要求输入2或者3.如果不对应该输入什么数才合适?有一个比较明白的人说,输入数值后报警是正常的,上电之后就正常了;但我试验了1-5的数值,差不多上电之后都报警。确实有些无所适从了。今天把MD30130设置为1,MD30240设置为2,编码器类型之类的报警不见,但却出现了25000的报警:编码器硬件出错!详细检查了接线,没有错误,又查了资料,接口的针脚也与V60是配套的,又晕了!希望各位大神出出主意,帮帮小弟!