我看老外是这样做的,把PLC的程序上载到程序中,然后将PLC的systemdaten文件拷贝到需要下载的程序中,然后下载。因为不清楚是不是这么做的。想请高手能指点!
systemdaten这个文件保存的是硬件组态信息,并不是DB块的参数。
想在新的程序中DB块的实际值设置不变的话,可以将保存在原CPU中MMC卡上的程序的DB块复制过来然后下载到新的CPU的MMC卡中,这样原来的实际值就会跟着过去,无需重新进行调整。