恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-10 08:18:55
1楼
夹紧力矩设定(%):FXST[]
SIMODRIVE 611D的夹紧力矩
夹紧力矩是静态电流MD1118 MOTOR_STANDSTILL_CURRENT的百分数
SINAMICS S120的夹紧力矩
夹紧力矩决定于参考力矩p2003 Reference torque,最大可达200%的参考力矩。
力矩限幅设定最大力矩p1520[0...n] CO: Torque limit upper/motoring
最小力矩p1521[0...n] CO: Torque limit lower/regenerative。
精华帖版主置评:对611D和S120做了详细对比
请填写推广理由:
分享
只看
楼主