夹紧力矩设定(%):FXST[]

SIMODRIVE 611D的夹紧力矩

夹紧力矩是静态电流MD1118 MOTOR_STANDSTILL_CURRENT的百分数

SINAMICS S120的夹紧力矩

夹紧力矩决定于参考力矩p2003 Reference torque,最大可达200%的参考力矩。

力矩限幅设定最大力矩p1520[0...n] CO: Torque limit upper/motoring

最小力矩p1521[0...n] CO: Torque limit lower/regenerative。