1.原料从SEED TANK A1~A3(配置液位传感器LT101~103)打进BATCH PAN A1~A10(配置液位传感器LT201~210)。
2.如当BATCH PAN A1有进料请求的时候,开启V101以及V201。
3.不同编号的BTACH PAN可能同时发出进料请求命令,但是对于SEED TANK来说,同一时间只能给一个BATCH PAN供料,即需要排队。
4.BATCH PAN进料达到40%时,进料停止。正常情况下满罐的SEED TANK一个就能满足BACTH PAN的进料要求,如果SEED TANK在开始进料的时候就不是满罐,需要SEED TANK 按A1至A3的顺序开启出口阀,即A1被抽空后才能开启A2,任何SEED TANK在接收到需要抽料的命令后先要检查液位是否有液位,不能低于5%。