爱也通讯、狠也通讯,爱恨情仇啊。

   刚刚前一些时间处理一起dp通讯问题。开始是从站丢站,于是查电源ok,查dp插头及连接也没有发现问题,与其它同型号的从站模块更换,模块ok!查dp线路没有发现可疑之处,只能再次检查dp插头的连接螺栓、dp终端电子开关仍然未发现没有异常。在车间里找了一个旧的dp插头更换,故障仍然存在。再查一遍该通讯模块下的各模块U型连接、前连接器未发现问题,再回办公室找一个比较新的dp插头换上OK!

   这一通下来,一个上午就下去了,人疲惫不说,心七上八下的有些疲惫了,看似简单的通讯丢站,其实排查工作量也很大的,还要仔细,不能够放过有些蛛丝马迹,至于排查的原理大家都很清楚。

   哦,对了,那个故障的dp插头还静静地躺在我的办公桌上,看似在嘲笑我、、、