恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-10 15:34:08
7楼
嗯嗯,同感
我们加热炉的DP通讯现在还有隐患呢
出了两次了,每次都不知道怎么就好了,然后不知道过多长时间还会再出....第一次是投产了三四年除了一次,第二次距离第一次接近1年,现在又过了有一年多了,没事....
再来一个说说安全继电器的,也够热闹了,季侠,看来要茶水招待一下,
大概3年前,一块皮尔兹安全型继电器(pilz multi 1)报警,死活不工作,因为担心这个问题,在之前买了一个授权,并安装了软件。到现场连机,好吗,还加了密。于是和皮尔兹中国上海代理联系,代理服务到是好的,又马上联系技术,我在电话中大概描述了故障的原因,那个技术也热情地解答了我的一些疑问。说让我断电后,用导线在I19与那几端子连接(时间长了记不住),再上电做硬件初始化,如果报警信息消失,说明初始化成功,如果不成功再多试几次。
我按那位工程师的要求,试了试,ok!谢天谢地。再断电又不行了,夜已经很深了。只能等天亮了,再联系皮尔兹。等天亮,9点多,估计皮尔兹应该上班了吧,心里实际上很急的。电话里把之前测试的结果告诉那位热心的工程师,得到答复是这款安全继电器确实有这样的硬件问题,建议我更换整个安全模块系统。好家伙,我连在线都无法进行,这么更换?该系列安全模块有通讯的、主继电器(带sd卡,用户程序就在卡里)、还是数字量,模拟量、高速脉冲输入扩展模块。想想还是先换一个主继电器试试看,于是下订单订了2个主安全继电器,一直使用至今。心里总有说不出来的感受,那个主安全继电器什么时候有会发生类似第一次的问题呢、、、、、、
请填写推广理由:
分享
只看
楼主