整流单元是SLM吗???SLM很灵敏的,,,


你可以将变压器的二次值提高20V,,那样可以起到一定的作用,,

再者上级电源有没有变动,比如新加大型高压设备,,再者可以要求10KV那边给你提一下电压啊,而且不必停机。