回复:看看这个方案,各位有什么看法。

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9125
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-10 23:32:03

13楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2016-12-10 22:36:44的发言 >11楼

我刚才有个想法。

实时性还可以考虑多任务缓冲机制,使用中断驱动。

四个秤八个变频,有12个通讯对象。假定12个都活的(死站的进出策略另议)。

1#站通讯,完了接着和2#通讯。尽管1#的通讯结果还没来得及处理,但是没关系,接下来是和2#站通讯,1#的处理可以缓冲一下,等到主程序中的适当时间去处理。如果是多级缓冲,2#站通讯完成也可以进队列进行缓冲等待处理,紧接着3#开始通讯。

这样子,可以保证总线始终处于繁忙状态,达到最高时效。

版主,你的思路没有错。可问题是当某一个站点的数据发送或者接收出错了怎么办?这个在实际应用中比较常见,如何应答。

我认为控制变频器的8路通讯没有问题,所担忧的是称重那部分,本身称重信号是在不断变化的,当数据传输过程中出现错误信息,则主站会判断数据的正确性后再发送一次数据请求,万一仍然不行还会继续发,假设发送3次请求后数据正常了,那实际需要的第一次数据采用的的数据,这时称重的值可能已经超出了检测值,这样实时性问题就是我所担心的。

所以我在刚刚开始回答季侠时就说到客户的容忍性。