我刚才有个想法。
实时性还可以考虑多任务缓冲机制,使用中断驱动。
四个秤八个变频,有12个通讯对象。假定12个都活的(死站的进出策略另议)。
1#站通讯,完了接着和2#通讯。尽管1#的通讯结果还没来得及处理,但是没关系,接下来是和2#站通讯,1#的处理可以缓冲一下,等到主程序中的适当时间去处理。如果是多级缓冲,2#站通讯完成也可以进队列进行缓冲等待处理,紧接着3#开始通讯。
这样子,可以保证总线始终处于繁忙状态,达到最高时效。
怪事。我并没有引用谁?干嘛非得要我引用一个?
事实不是说:多个香炉多只鬼吗。更少的器件不是有更高的可靠性吗?上面提到的DP问题,我承认,但是,会比起模拟量干扰更痛苦吗?数字电路,怎么样都会比模拟电路好解决吧?还有,四台秤16位又怎样,AD也16位又怎样。直接数字信号通过通讯传到plc处,多好,没有中间环节误差。高保真传送每一个数据。更高的精度只要时间就可以传送到位。20毫秒传32位数据没有悬念,20毫秒对于一个秤量动作,简直没有影响。20毫秒电子秤可以采样20多次(plc采样更多),0.2秒plc可以做十个滤波了。我不觉得这样的速度会影响什么。
通讯不良的话,线路也不多,全部都在柜里面了。都换了就是了。有些485端口是螺丝压接的,基本不会接触不良。
全部丢站查主站,个别丢站查插头,末段丢站是布线问题。如果说DP要长途拉线,可能情况会坏得多,这个不清楚。modbus基本不出什么乱七八糟事情。因为线路短吧。