回复:CPU 1516-3PN/DP的X2接口为什么有PROFINET设备名称?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-11 11:00:53

4楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-12-09 21:18:52的发言 >1楼

CPU 1516-3 PN/DP 具有三个接口。两个接口用于 PROFINET,一个用于 PROFIBUS。 

第 1 个 PROFINET 接口(X1 P1、X1 P2)配有两个端口。除了 PROFINET 基本功能之外,该接口还支持 PROFINET IO RT(实时)和 IRT(等时同步实时)功能。可组态 PROFINET IO 通信或实时设置。 

端口 1 和 2 还可用作以太网上冗余环网结构组态中的环网端口。 


第 2 个 PROFINET 接口 (X2 P1) 配有一个端口。除了 PROFINET 基本功能之外,该接口还支持 PROFINET IO RT(实时)功能。PROFINET 基本功能支持 HMI 通信,可与组态系统、上位网络(骨干网、路由器、Internet)或其它设备或自动化单元进行数据通信。 


第三个接口 (X3) 用于连接到 PROFIBUS 网络。该接口用作 PROFIBUS DP 接口

时,CPU 可作为 DP 主站。但不能用作 DP 从站。 

在手册里面这么说的


PROFINET设备名称手册里面没说,就不知道了,估计不用的话,应该不用设置


1500样本中讲到CPU 1516-3PN/DP

X1口支持的协议:PROFINET IO控制器, PROFINET IO设备,SIMATIC 通信,开放式IE通信,Web服务器,介质冗余 

X2口支持的协议:SIMATIC 通信,开放式IE通信,Web服务器

X2口与PROFINET IO没有关系。