1、无功补偿是10KV电容补偿吧,那么对380V电源没有什么影响。如果是380V电容补偿,那应该是它的问题,必须停运。
2、可能整流桥驱动板的电源存在问题。
只要不是在变频器输出端做就地电机的无功补偿,而是在配电房做的无功补偿对变频器影响不大,目前一般都是要求动态无功补偿是不使用接触器的。且一般都加装进线电抗器的。