回复:S7-1200的PID模块如何驱动反作用的调节阀?

鲁小花

  • 帖子

    186
  • 精华

    1
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-11 14:47:17

26楼

展开查看
以下是引用伊默在2016-10-04 10:26:03的发言 >15楼

说把P设成负值的,或者说正作用的都是瞎说。 去仔细看看10楼鲁小花的贴子。

另外,老万把我的设为2星,把玲子的设成3星,我不服哦  ^_^

PID做标准化,才是规则的做法。 谁规定模拟量输出的量程就一定是27648呢? 如果我是用G120变频器通过PN连接到1200上,然后用G120上的模拟量输出呢?那么满量程可是16384呢, 再如果通过通讯控制别的变频器,还有可能是10000对应满量程呢?  事实上我经常会把G120的模拟量输入输出都用上,省钱又方便。

 没想到老帖子还有人翻出来 

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。