A0511
电动机 I2T 过温
? 电动机过载。
? 负载的“工作-停止”周期中,工作
时间太长。
无论是哪种过温,请检查以下各项:
1. 负载的工作/停机周期必须正确。
2. 电动机的过温参数(P0626-P0628)必须正确。
3. 电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配。
如果P0601= 0 或1,请检查以下各项:
? 铭牌数据是否正确(如果不执行快速调试)
? 等效回路的准确数据可以通过电动机参数自动检
测(P1910=1)来得到
? 电动机的重量(P0344)是否可靠。必要时应进行
修改
? 如果使用的电动机不是西门子的标准电机,应通过
参数P0626,P0627,P0628 改变过温的标准值
如果P0601 =2,请检查以下各项:
? r0035 显示的温度值是否可靠
? 传感器是否是KTY 84(不支持其它的传感器)