恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-12 04:26:03
8楼
套用火星情报局里特工提案时必说的开头,
我发现 M440带不了功率很小的三相异步电机~~
情况是这样,60W小电机和2KW的M440,电机启动10秒左右就报A0511,然后跳闸。我看了下r0035里的电机温度数字翻着着翻往上涨,十多秒就超过了设定的报警值。电机电流额定是0.33A,BOP上查看也没有超出太多,此时摸电机还是很冰凉的。
我又把它电机超温抱紧跳闸的功能给禁掉后,电机一直转,继续看r0035,读数嗖嗖上涨到三千多,然后突然发现电机冒烟了,一摸烫的不行,这时电机运行总共也就一分左右吧。
又换了个750W的电机,运行正常,电流、电压、r0035……都合理范围,变频器应该是好的,就是不知道怎么能让它成功驱动起我的这个小电机(虽然冒烟了,但是还没烧,嘿嘿)
PS: 快速调试时,输入电机功率时,没法输入60W,最小能输入0.1KW;电机额定电流我输的0.3A,和实际电机的0.33A差的不多。
求各路大神展神通,帮我调教调教ta
呵呵,输入最小可以是0.01KW的吧!如果你的2KW的MM440变频器最小只能输入0.1KW,说明最小负载就是100W了。低于100W的换小功率的变频器吧。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主