2016-12-12 08:05:57
故事背景:如下图所示,上电以后,所有输入输出信号正常。但是所有DI,DO“全亮”。
可能照片不是很清楚,全亮的情况下,真正输入输出的点位相对更亮一些。即有点位虚亮。
查线,无解,把所有线扒开来查也没找到什么异常,百思不得其解。
现场是三排机架,每个机架有各自的PS电源,在师父的指导下尝试把所有电源M极短接,问题解决,虚亮的点位恢复。
总结:
在条件允许的情况下,一个PLC系统尽量使用一个PS电源。
如果需要增加PS电源,可以将电源M短接,相对0V不能有电压差。