以下是引用qqzxx123在2016-06-26 20:29:09的发言 >5楼

谢谢,问题已经解决。

不过该模块有两个同样的阀,当时都是设定关闭的时候,反馈显示开度大约30%,我按照您的方法短接了一下,发现只是短接了一个阀的反馈信号的负端,然后两个阀都好了!

以下是引用zhangli0在2016-06-24 08:38:47的发言 >4楼:这是因为你的反馈信...

引用4楼详细内容:

这是因为你的反馈信号是四线制信号,下雨后对地阻值发生变化,造成信号和模块之间有共模电压,这样就造成了虽然信号是准确的,但是测量却不对,解决方法:把信号的负端和模块电源的m短接。

那是因为你的那两个阀是等电位的。