15楼

   楼主您好。您的意思是不是:水流开关动作(打开水龙头)的时间在2至5秒内时 开泵,否则不开泵。开泵后延时关泵。

   这个不使用模拟量,用逻辑也可以实现(提供2个参考方案)。

  



20161212 回复 【求助】输入点时间检测 两个逻辑编程方案.rar