以下是引用高山孤影在2016-12-08 11:53:43的发言 >1楼

还是个人认为温度的原因,给它弄个小太阳取取暖,可以判断是否是这方面的因素。

我也感觉可能是温度的问题,后来咨询现场说:电控柜的自动加热系统,没有打开。

MP277  8寸  TOUCH 这个屏确实有的,不过现在不生产了。

现场的操作工人使用这套控制系统已经很久了,简单的问题自己可以维修,低级的错误应该不会犯。

控制系统感觉有些问题出现的很奇怪,前阵我新做了一套电控柜,PLC程序和触摸屏组态程序都已经用在了若干个电控系统中,其中PLC程序中使用了一个PID运算,PID运算在之前的系统一直可以正常的计算,但在新做的这套电控柜中,PID运算不执行,偶尔运行反应的时间特别长,我把采样时间修改的短了一些,就正常了。电控柜和之前做的电控柜完全一样,PLC和触摸屏的选型也完全一样。大家遇到过这种情况吗?