恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-12 11:40:03
22楼
就在前10多分钟,故障又再次出现。结合这段时间在论坛里各位的分析提议,问题已解决,解决方法:
1、首先检查了控制端子的启动信号,测量后(没有启动信号),排除变频器自身的故障。、
2、查看中继器(手自转换用的),也没有信号。排除中继器
3、查看wincc的变量,BOOL变量为"1".排除wincc问题,
4、查看PLC输出模块,发现(输出位LED灯有微弱的光亮),连接的我的小本本打开程序,监控发现该地址为“1“。强制将改地址置0,PLC地址对应的LED灯熄灭,再强制置1,LED灯又正常亮起,测量输出信号正常,反复试验几次后又LED灯又是微亮状态且没有输出信号。
通过上述的判断,可确认是输出模块通道问题。
查看模块的剩余通道还剩一个,修改地址。开机正常。
感谢大家给予的意见!
精华帖版主置评:问题终于解决。难为楼主了。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主