回复:分享更换电机调整皮带轮位置停电造成的PLC故障维修经历。

HUANGZE75

  • 帖子

    12882
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-12 11:54:58

1楼

PLC为日本光洋的PLC,是比较老旧型号的,我自己使用电脑及数据线尝试联机不成功。

多年前我曾经联机成功,并且备份了程序。没有办法亲自去广州找到光洋电子在广州的办事处技术人员联机,还是不行。


想使用电脑清除PLC内程序也是不行。后来没有办法想到了使用手编器来清空PLC内程序,(比较早的时候,电脑是不能给PLC编程的,需要使用手编器来编程)但是广州没有手编器,后就快递到无锡光洋公司,使用手编器才将内部的程序清空了,清空后PLC就能run了。